分类更多

JB/T 10181.11-2014《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》

JB/T 10181.11-2014更新时间: 2025-01-22
标准详情

JB/T 10181.11-2014《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》基本信息

标准号:JB/T 10181.11-2014

中文名称:《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》

发布日期:2014-05-06    

实施日期:2014-10-01

发布部门:中华人民共和国工业和信息化部    

JB/T 10181.11-2014《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》介绍

中华人民共和国工业和信息化部于2014年5月6日发布了JB/T 10181.11-2014《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》(以下简称“本标准”),并于2014年10月1日起正式实施。

一、标准适用范围

本标准规定了电缆载流量计算的一般规定,包括载流量公式、损耗计算等方面。适用于交流额定电压1kV(Um=1.2kV)及以上电力电缆、控制电缆、通信电缆等的载流量计算。

二、载流量公式

1、计算公式

本标准给出了100%负荷因数下的电缆载流量计算公式,具体如下:

I = √3 × U × K1 × K2 × K3 × G

其中,I为电缆载流量(A),U为电缆额定电压(kV),K1、K2、K3分别为敷设方式、环境温度和电缆截面的修正系数,G为电缆导体的电导率(S/mm²)。

2、修正系数

本标准对修正系数进行了详细规定,包括敷设方式、环境温度和电缆截面等方面。修正系数的取值范围和计算方法如下表所示:

修正系数取值范围计算方法
K10.65-1.00根据敷设方式确定
K20.75-1.00根据环境温度确定
K30.85-1.00根据电缆截面确定

三、损耗计算

1、计算公式

本标准给出了电缆损耗的计算公式,具体如下:

P = I² × R × K4

其中,P为电缆损耗(W),I为电缆载流量(A),R为电缆导体电阻(Ω/km),K4为电缆敷设方式的修正系数。

2、修正系数

本标准对电缆敷设方式的修正系数K4进行了规定,具体取值范围如下:

直埋敷设:1.00

管道敷设:1.10

隧道敷设:1.20

架空敷设:1.30

JB/T 10181.11-2014《电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定》为电缆载流量计算提供了详细的规定和计算方法,对于确保电缆系统的安全、稳定和经济运行具有重要意义。相关工程技术人员应严格按照本标准进行电缆载流量计算,以确保工程质量和安全。

展开全文
上一篇:DL/T 904-2015《火力发电厂技术经济指标计算方法》下一篇:YD/T 1256-2003《智能网能力集1(CS-1)智能网应用规程(INAP)补充规定》
推荐标准 更多
DB35/T 1436-2014《苦竹笋材两用林丰产培育技术规程》GA 16.8-2003《道路交通事故信息代码 第8部分:出行目的代码》GB/T 26378-2011粗梳毛织品品质判定规则规定了哪些内容GB/T 19004-2020《质量管理 组织的质量 实现持续成功指南》《凝血因子活性测定技术标准》执行标准号是什么JB/T 2161-2007《筒型外滤式真空过滤机》GB/T 27534.7-2011骆驼执行标准内容介绍JB/T 20106-2022《药用V型混合机》TB/T 2275-1991《铁路隧道照明设施与供电技术条件》GA/T 1036-2012《消防基础数据平台接口规范》
推荐文章 更多
做一次食品检测多少钱

做一次食品检测多少钱

热度:777
热敏纸检测机构有哪些(附最新名单)

热敏纸检测机构有哪些(附最新名单)

热度:486
沉积岩检测项目有哪些

沉积岩检测项目有哪些

热度:1657
钢结构探伤检测公司有哪些

钢结构探伤检测公司有哪些

热度:1873
什么时候做拉拔测试合适

什么时候做拉拔测试合适

热度:1505
蓝莓检测标准是什么?检测需要多长时间

蓝莓检测标准是什么?检测需要多长时间

热度:1000
阻燃测试A_0什么标准

阻燃测试A_0什么标准

热度:1866
cma质检报告多少钱(附费用说明)

cma质检报告多少钱(附费用说明)

热度:1478
滁州食品小作坊去哪办理五香粉配方检测报告?

滁州食品小作坊去哪办理五香粉配方检测报告?

热度:1105
最新标准 更多
GB 1532-1986《花生果》YY/T 1192-2011《人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)》《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》执行标准号GB/T 14006.2-1997《通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第2部分:采用YEx-2系列铁心片印制板安装式变压器和电感器》GB/T 10067.410-2014《电热装置基本技术条件 第410部分:单晶炉》
项目标准项目服务检测报告机构名单城市分站城市机构专题列表检测项目

有检研究院旗下第三方检测报告办理服务

版权所有©2022-2024 企来检 皖ICP备2022017136号-1