JB/T 6204-2002《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》基本信息
标准号:JB/T 6204-2002
中文名称:《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》
发布日期:2002-12-27
实施日期:2003-04-01
发布部门:全国旋转电机标委会发电机分会
提出单位:中国机械工业联合会
归口单位:全国旋转电机标委会发电机分会
起草单位:哈尔滨大电机研究所
起草人:隋银德、祁世发、李振海
中国标准分类号:K20旋转电机综合
国际标准分类号:29.120.01电工器件综合
JB/T 6204-2002《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》介绍
JB/T 6204-2002《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》(以下简称《规范》)由全国旋转电机标委会发电机分会发布。《规范》自2003年4月1日起正式实施
一、《规范》的主要内容
《规范》详细规定了高压交流电机定子线圈及绕组在制造和检修过程中的绝缘耐电压试验的技术要求、试验方法、试验设备、试验条件以及试验结果的评定标准。
1、适用范围
《规范》适用于额定电压为1000V及以上的高压交流电机定子线圈及绕组的绝缘耐电压试验。
2、术语和定义
《规范》明确了相关术语和定义,如“定子线圈”、“绕组”、“绝缘耐电压试验”等,为理解和执行标准提供了基础。
3、试验要求
《规范》规定了试验前线圈及绕组的准备工作,包括清洁、干燥和预处理等。明确了试验电压、试验时间、试验频率等关键参数。
4、试验方法
《规范》详细描述了试验的具体步骤,包括试验前的准备、试验过程中的操作以及试验后的检查等。
5、试验设备
《规范》规定了进行绝缘耐电压试验所需的设备,如试验变压器、调压器、限流电阻、测量仪器等,并对其性能和精度提出了要求。
6、试验条件
《规范》指出了试验应在特定的环境条件下进行,如温度、湿度、大气压力等,以确保试验结果的准确性。
7、试验结果的评定
《规范》提供了试验结果的评定标准,包括合格和不合格的判定依据,以及对不合格情况的处理建议。
二、《规范》的意义
《规范》的发布和实施对于高压交流电机的安全运行具有重要意义。它不仅为制造商提供了明确的试验指南,确保电机绝缘系统的可靠性,还为使用者和维修人员提供了参考,帮助他们正确理解和执行绝缘耐电压试验。
三、实施与监督
《规范》实施后,相关部门和机构应加强对《规范》的宣传和培训,确保其得到正确理解和有效执行。应定期对执行情况进行监督检查,确保电机绝缘耐电压试验的质量。
JB/T 6204-2002《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》作为一项重要的技术标准,对于提升高压交流电机的安全性和可靠性起到了关键作用。通过遵循《规范》,可以有效地预防和减少因绝缘问题导致的电机故障,保障电力系统的稳定运行。