DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》基本信息
标准号:DL/T 917-2005
中文名称:《六氟化硫气体密度测定法》
发布日期:2005-02-14
实施日期:2005-06-01
发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会
提出单位:中国电力企业联合会
归口单位:电力行业电厂化学标委会
起草单位:西安热工研究院有限公司
中国标准分类号:F24电力试验技术
国际标准分类号:27.100电站综合
DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》介绍
中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年发布了DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》标准。
一、标准概述
DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》标准规定了SF6气体密度的测定方法,包括测定原理、仪器设备、样品的采集和保存、测定步骤和结果计算等内容。该标准适用于工业用SF6气体的密度测定。
二、测定原理
SF6气体密度的测定基于理想气体状态方程,即PV=nRT。其中,P为压强,V为体积,n为摩尔数,R为气体常数,T为绝对温度。通过测量SF6气体在一定温度和压强下的体积,可以计算出其密度。
三、仪器设备
1、测定SF6气体密度需要使用以下仪器设备:
真空泵:用于抽真空和测量气体体积。
压力计:用于测量气体的压强。
温度计:用于测量气体的温度。
密度计:用于测量气体的密度。
2、样品的采集和保存
样品采集:在SF6气体充装或使用过程中,使用专用的取样器采集一定体积的气体样品。
样品保存:将采集的样品保存在密封的容器中,避免与空气接触,以防止气体的泄漏和污染。
3、测定步骤
将样品从容器中取出,注入真空泵和压力计中;使用真空泵抽真空,使系统中达到所需的真空度;将样品从压力计中注入到密度计中,同时记录压力计的读数。
4、使用温度计测量气体的温度。
5、根据压力计和温度计的读数,计算SF6气体的密度。
四、结果表示
测定结果应以kg/m³为单位表示,并保留至少三位有效数字。
五、结果的重复性和再现性
为保证测定结果的准确性,应多次重复测定,并计算结果的平均值。应在不同的实验室或使用不同的仪器设备进行再现性试验,以验证结果的可靠性。
DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》标准为SF6气体密度的测定提供了科学、规范的方法,有助于提高电力系统的安全运行水平。通过严格执行该标准,可以确保SF6气体的质量和性能。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务