HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》基本信息
标准号:HJ 681-2013
中文名称:《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》
发布日期:2013-11-22
实施日期:2014-01-01
发布部门:中华人民共和国环境保护部
HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》介绍
HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》是由中华人民共和国环境保护部发布的国家标准,该标准于2013年11月22日发布,并于2014年1月1日起正式实施。
一、标准适用范围
HJ 681-2013标准适用于交流输变电工程的电磁环境监测,包括但不限于以下几类工程:
1、交流输电线路工程;
2、变电站工程;
3、高压直流输电工程;
4、交流输变电工程的辅助设施。
二、监测项目
标准规定了交流输变电工程电磁环境监测的主要项目,包括:
1、工频电场强度;
2、磁感应强度;
3、无线电干扰;
4、可听噪声。
三、监测方法
HJ 681-2013标准对各个监测项目的监测方法进行了详细规定,具体如下:
1、工频电场强度:采用电场强度仪进行测量,测量时应选择合适的测量点,确保测量结果的准确性。
2、磁感应强度:采用磁感应强度仪进行测量,测量时应选择有代表性的测量点,并注意磁场的分布特性。
3、无线电干扰:采用无线电干扰测试仪进行测量,测量时应选择合适的频率范围,以确保测量结果的有效性。
4、可听噪声:采用声级计进行测量,测量时应选择合适的测量点,并注意噪声的分布特性。
四、监测频率
标准对监测频率进行了规定,具体要求如下:
1、工频电场强度和磁感应强度:在工程投入运行后的前三年,每年至少监测一次;三年后,每两年至少监测一次。
2、无线电干扰和可听噪声:在工程投入运行后的前三年,每年至少监测一次;三年后,每两年至少监测一次。
五、监测结果评价
HJ 681-2013标准对监测结果的评价方法进行了规定,具体如下:
1、对于工频电场强度和磁感应强度,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。
2、对于无线电干扰,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。
3、对于可听噪声,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。
六、监测数据管理
标准对监测数据的管理提出了要求,具体如下:
1、监测数据应进行记录、整理和存档,以便于查询和分析。
2、监测数据应定期向环境保护部门报告,以便于监督和管理。
3、对于监测数据异常的情况,应及时进行分析和处理,确保电磁环境安全。
HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》的发布和实施,为交流输变电工程的电磁环境监测提供了规范和指导,有助于保障公众健康和环境安全。