GB/T 19215.3-2012《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第2节:安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统》基本信息
标准号:GB/T 19215.3-2012
中文名称:《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第2节:安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统》
发布日期:2012-11-05
实施日期:2013-05-01
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
提出单位:中国电器工业协会
归口单位:全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC 67)
起草单位:中国电器科学研究院有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、佛山高明顾地塑胶有限公司、广东联塑科技事业有限公司、公牛集团有限公司等
起草人:罗怀平、吴明、钱峰、赵侠、林少全等
中国标准分类号:K65其他电气器具
国际标准分类号:29.120.10导线管
GB/T 19215.3-2012《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第2节:安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统》介绍
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合中国国家标准化管理委员会发布了GB/T 19215.3-2012《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第2节:安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统》标准。
一、标准概述
GB/T 19215.3-2012标准是关于电气安装用电缆槽管系统的国家标准,它规定了安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统的特殊要求。这一标准旨在规范电缆槽管的设计、制造、安装和使用,以确保电气系统的安全运行和维护。
二、适用范围
该标准适用于所有安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统,包括但不限于办公建筑、商业建筑、住宅建筑以及其他需要电气布线的场所。标准中所涉及的产品包括电缆槽、电缆管以及相关的配件和安装材料。
三、技术要求
1、设计要求
标准规定了电缆槽管系统的设计应满足以下要求:
电缆槽管的尺寸、形状和材料应符合特定的技术参数。
系统应设计有足够的强度和耐久性,以承受预期的负载和使用条件。
应考虑到电缆的散热、通风和保护需求。
2、材料要求
电缆槽管的材料应具有良好的电气绝缘性能、机械强度和耐腐蚀性。材料的选择应考虑到环境因素,如湿度、温度和化学腐蚀。
3、安装要求
安装电缆槽管系统时,应遵循以下要求:
槽管应牢固地固定在地板下或与地板齐平的位置。
应确保电缆槽管的密封性,防止水分和灰尘的侵入。
电缆的敷设应符合电气布线规范,避免交叉和重叠。
四、检验与测试
标准还规定了电缆槽管系统的检验与测试程序,包括:
出厂检验:确保产品在出厂前满足所有技术要求。
安装后检验:确保安装后的系统符合设计和使用要求。
定期检验:对已安装的电缆槽管系统进行定期检查,以确保其持续的安全性和功能性。
五、实施与监督
GB/T 19215.3-2012标准自2013年5月1日起正式实施。相关部门和机构应加强对电缆槽管系统生产、安装和使用的监督,确保标准的执行。从业人员应定期接受培训,以提高对标准的理解和应用能力。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务