机构名单SY/T 6745-2008《端部连接耐火试验规范》基本信息
标准号:SY/T 6745-2008
中文名称:《端部连接耐火试验规范》
发布日期:2008-06-16
实施日期:2008-12-01
发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会
提出单位:全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会
归口单位:全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会
起草单位:石油工业井控装置质量监督检验中心;四川石油管理局装备制造公司;重庆新泰机械有限责任公司
起草人:张斌、张祥来、江雨蓠、刘雪梅、曾莲等
中国标准分类号:E92石油钻采设备与仪器
国际标准分类号:75.180.10勘探和钻采设备
SY/T 6745-2008《端部连接耐火试验规范》介绍
《端部连接耐火试验规范》(以下简称“本标准”)是由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的,标准编号为SY/T 6745-2008,发布日期为2008年6月16日,实施日期为2008年12月1日。
一、端部连接耐火试验的基本原则
本标准规定,端部连接耐火试验应遵循以下基本原则:
1、试验应真实反映端部连接在实际应用中的耐火性能。
2、试验条件应模拟实际应用环境,确保试验结果的可靠性。
3、试验方法应科学、合理,便于操作和推广。
4、试验结果评价应客观、公正,为端部连接的选用和应用提供依据。
二、试验条件
本标准对端部连接耐火试验的条件进行了详细规定,包括:
1、试验温度:试验温度应根据端部连接的实际应用环境确定,一般为室温至1000℃。
2、试验时间:试验时间应根据端部连接的耐火性能要求确定,一般为30分钟至120分钟。
3、试验设备:试验设备应满足试验条件的要求,包括加热设备、温度测量设备等。
4、试验样品:试验样品应具有代表性,一般为端部连接的标准样品。
三、试验方法
本标准对端部连接耐火试验的方法进行了规定,包括:
1、加热:将试验样品放入加热设备中,按照规定的试验温度和时间进行加热。
2、温度测量:在试验过程中,应使用温度测量设备对试验样品进行实时温度测量。
3、耐火性能评价:在试验结束后,对试验样品进行耐火性能评价,包括外观检查、尺寸测量等。
4、数据记录:在试验过程中,应详细记录试验数据,包括试验温度、时间、样品状态等。
四、试验结果评价
本标准对端部连接耐火试验结果的评价进行了规定,包括:
1、外观检查:对试验后的样品进行外观检查,评价样品的完整性和变形情况。
2、尺寸测量:对试验后的样品进行尺寸测量,评价样品的尺寸稳定性。
3、耐火性能评价:根据试验结果,对端部连接的耐火性能进行评价,包括耐火等级、耐火时间等。
4、结果记录:将试验结果进行记录,形成试验报告。
SY/T 6745-2008《端部连接耐火试验规范》对端部连接耐火试验进行了全面的规定,包括试验的基本原则、试验条件、试验方法、试验结果评价等内容。