一、系统总体结构

本标准明确了县级电网调度自动化系统的总体结构,包括主站系统、子站系统和通信网络。主站系统是调度中心的核心,负责对整个电网进行监控、控制和管理;子站系统则负责对局部电网的监控和管理;通信网络则负责实现主站和子站之间的信息传输。

二、主要功能

1、实时数据采集与处理:系统应能实时采集电网的运行数据,并对数据进行处理和分析,为调度决策提供依据。

2、状态监视与控制:系统应具备对电网设备的实时状态监视功能,以及对设备的远程控制能力。

3、故障诊断与处理:系统应能对电网故障进行快速诊断,并提供相应的处理建议。

4、负荷预测与计划:系统应具备对电网负荷的预测功能,并能根据预测结果制定电网运行计划。

5、优化调度:系统应能实现对电网的优化调度,提高电网的运行效率和经济性。

三、性能指标

本标准对县级电网调度自动化系统的性能指标提出了具体要求,包括系统的响应时间、数据精度、可靠性等。这些性能指标的设定,旨在确保系统在实际运行中的高效性和稳定性。

四、信息传输与处理

本标准对调度自动化系统中的信息传输与处理提出了明确要求。系统应采用可靠的通信协议和数据格式,确保信息的准确、及时传输。同时,系统还应具备一定的数据处理能力,以满足对大量数据的分析和处理需求。

五、系统安全与维护

系统安全是本标准的重点之一。标准规定了系统应采取的安全措施,包括数据加密、访问控制、病毒防护等,以保障系统和数据的安全。标准还对系统的维护提出了要求,包括定期检查、故障排查和系统升级等。

推荐标准 更多
SL 144.6-2008《电热恒温水浴锅校验方法》SH 3147-2014《石油化工构筑物抗震设计规范》JR/T 0279-2023《保险资管产品股权投资计划数据元》QB/T 4592-2013《纸容器缺陷在线检测仪》DB43/T 959.4-2014《异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF)医用供体猪 第4部分:病理学诊断规范》JB/T 1265-2014《25MW~200MW汽轮机转子体和主轴锻件 技术条件》GB/T 14165-2008《金属和合金 大气腐蚀试验 现场试验的一般要求》GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》HG/T 2957.9-2004《明矾石矿石中硅含量的测定 重量法》SJ 20205-1992《CDK11型有可靠性指标的固定铝电解电容器详细规范》
最新文章 更多
魔芋检测项目有哪些(项目一览)

魔芋检测项目有哪些(项目一览)

热度:1525
吐霜检测是什么

吐霜检测是什么

热度:1278
环保voc检测仪器有哪些

环保voc检测仪器有哪些

热度:645
不锈钢井盖弱电检测规范是什么

不锈钢井盖弱电检测规范是什么

热度:1571
南昌水运桩基检测机构有哪些

南昌水运桩基检测机构有哪些

热度:1372
黄山不锈钢检测机构有哪些

黄山不锈钢检测机构有哪些

热度:50
太原市电梯检测机构有哪些

太原市电梯检测机构有哪些

热度:1437
福清食品检测机构有哪些公司

福清食品检测机构有哪些公司

热度:1042
文山不锈钢检测机构有哪些

文山不锈钢检测机构有哪些

热度:951
最新标准 更多
《人工耳蜗调试系统》执行标准号是什么NY/T 2503-2013《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 菊芋》YD/T 206.25-1997《架空通信线路铁件 担夹类》YB/T 5266-2004《电熔镁砂》SY/T 6615-2005《钻井液用乳化剂评价程序》
项目标准项目服务检测报告机构名单城市分站城市机构专题列表检测项目

有检研究院旗下第三方检测报告办理服务

版权所有©2022-2025 企来检 皖ICP备2022017136号-1