分类更多

DL/T 1070-2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》

DL/T 1070-2007更新时间: 2025-03-22
标准详情

DL/T 1070-2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》基本信息

标准号:DL/T 1070-2007

中文名称:《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》

发布日期:2007-07-20

实施日期:2007-12-01

发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会

提出单位:中国电力企业联合会

归口单位:电力行业电力电缆标准化技术委员会

起草单位:国网武汉高压研究院、上海市电力公司、广东电网公司广州供电局、上海华普电缆有限公司

起草人:阎孟昆、杨黎明、张丽、王晓兵、周雁

中国标准分类号:K13电缆及其附件

国际标准分类号:29.060.20电缆

DL/T 1070-2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》介绍

DL/T 1070-2007标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布,自2007年12月1日起实施。

一、试验原理

抗水树性能是指电缆在长期运行过程中,抵抗水分引起的电树发展的能力。水树发展会导致电缆绝缘性能下降,甚至发生故障。

二、试验设备

DL/T 1070-2007标准规定了试验所需的设备,包括高压试验变压器、试验电源、水树测试装置、显微镜等。

三、试样制备

试样的制备是试验的基础。标准规定了试样的尺寸、形状和制备方法。试样应具有代表性,能够反映电缆的实际性能。

四、试验条件

试验条件包括温度、湿度、电压等。标准对这些条件进行了明确规定,以保证试验结果的可重复性和可比较性。

五、试验步骤

DL/T 1070-2007标准详细规定了试验的步骤,包括试样的安装、电压的施加、水树的观察和记录等。试验人员应严格按照标准要求进行操作,确保试验的准确性。

六、结果评定

试验结果的评定是判断电缆抗水树性能的关键。标准规定了结果评定的方法和标准,包括水树发展的程度、试样的破坏情况等。试验结果应满足标准要求,才能认为电缆具有良好的抗水树性能。

七、标准的意义

DL/T 1070-2007标准的实施,对于提高中压交联电缆的质量和可靠性具有重要意义。通过抗水树性能的鉴定和测试,可以及时发现和解决电缆在运行过程中可能出现的问题,降低故障率,延长电缆的使用寿命。

上一篇:DL/T 904-2015《火力发电厂技术经济指标计算方法》下一篇:SY/T 7018-2014《控压钻井系统》
推荐标准 更多
DB6110/T 010-2021《天麻庭院种植技术规程》SN/T 0890-2000《(出口商品)冷藏舱检验规程》GB/T 19086-2008文山三七国家标准相关内容介绍GB/T 12146-2005《锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法》GB/T 5707-2018《纺织品 麻纺织产品 术语》GB 8108-2014车用电子警报器标准规定内容有哪些?GB/T 12635-1990《碳膜电阻器用陶瓷基体》GB/T 29564-2013苔干国家标准规定的内容有哪些GB/T 42772-2023《脑卒中踝足矫形器应用指南》GB/T 328.25-2007《建筑防水卷材试验方法 第25部分:沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》
推荐文章 更多
做一次食品检测多少钱

做一次食品检测多少钱

热度:777
长沙食品安全检测机构有哪些公司

长沙食品安全检测机构有哪些公司

热度:615
荔枝检测项目费用多少?检测要多少天

荔枝检测项目费用多少?检测要多少天

热度:603
水泥水化热测定方法有哪些(四种方法介绍)

水泥水化热测定方法有哪些(四种方法介绍)

热度:1085
怎么办理大棚种植四季豆质量检验报告?

怎么办理大棚种植四季豆质量检验报告?

热度:891
阻燃测试为什么通不过

阻燃测试为什么通不过

热度:801
防紫外线检测方法有哪些

防紫外线检测方法有哪些

热度:1307
第三方低压阀门检测找什么机构?低压阀门检测多少钱?

第三方低压阀门检测找什么机构?低压阀门检测多少钱?

热度:1024
芯片功能失效分析机构在哪

芯片功能失效分析机构在哪

热度:1517
最新标准 更多
DB42/T 754-2011《温拌沥青混合料路面施工技术指南》GB/Z 32339-2015《创意农业园区通用要求》DB65/T 3654-2014《伊犁马(乳用型)生产性能测定技术规程》GB/T 15856.2-2002《十字槽沉头自钻自攻螺钉》NY/T 528-2010《食用菌菌种生产技术规程》
项目标准项目服务检测报告机构名单城市分站城市机构专题列表检测项目

有检研究院旗下第三方检测报告办理服务

版权所有©2022-2024 企来检 皖ICP备2022017136号-1