YD/T 1429-2006《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》基本信息
标准号:YD/T 1429-2006
中文名称:《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》
发布日期:2006-03-03
实施日期:2006-03-03
发布部门:中华人民共和国信息产业部
提出单位:中国通信标准化协会
归口单位:中国通信标准化协会
起草单位:中讯邮电咨询设计院
起草人:金山、刘吉克、陈强、华京、石宇海等
中国标准分类号:M04基础标准和通用方法
国际标准分类号:33.020电信综合
YD/T 1429-2006《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》介绍
YD/T 1429-2006标准于2006年3月3日发布并实施,它涵盖了通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法。该标准适用于所有通信局(站)的防雷系统,包括新建、改建和扩建工程。
一、技术要求
1、防雷系统设计
标准规定了防雷系统的设计应遵循的原则,包括但不限于:
防雷系统的保护等级应根据通信局(站)的重要性和雷电活动区域的雷电风险等级来确定。
防雷系统应包括外部防雷系统和内部防雷系统,以确保全面的雷电防护。
2、防雷设备
标准对防雷设备的技术参数和性能提出了具体要求,包括:
防雷器的类型、规格和安装位置。
防雷器的保护水平和响应时间。
防雷器的耐久性和可靠性。
3、防雷接地
标准详细描述了防雷接地系统的设计和施工要求,包括:
接地电阻值的要求。
接地体的布置和材料选择。
接地系统的维护和检测。
二、检测方法
1、检测项目
标准列出了需要检测的项目,包括:
防雷器的性能测试,如绝缘电阻、泄漏电流等。
防雷接地系统的接地电阻测试。
防雷系统的完整性和功能性测试。
2、检测周期
标准规定了防雷系统的检测周期,以确保防雷系统的持续有效性。检测周期通常为每年至少一次,但对于高风险区域或特殊要求的通信局(站),检测周期可能会更短。
3、检测标准和方法
标准提供了详细的检测方法和步骤,包括:
使用的检测设备和工具。
检测过程中的注意事项。
数据记录和分析方法。
YD/T 1429-2006《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》为通信局(站)的防雷系统提供了一套完整的技术规范和检测流程。通过遵循这些要求,可以有效地保护通信设施免受雷电损害,确保通信系统的稳定运行和信息安全。