JG/T 383-2012《采暖空调用自力式压差控制阀》基本信息
标准号:JG/T 383-2012
中文名称:《采暖空调用自力式压差控制阀》
发布日期:2012-05-16
实施日期:2012-11-01
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所
归口单位:住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会
起草单位:中国建筑科学研究院
起草人:杜朝敏、卜维平、冯铁栓、刘克勤、苟滨、刘健康、马利、张寒晶、柳箭、迟晓光、柴为民、陈鸣、卓旦春、黄勃
中国标准分类号:J16阀门
国际标准分类号:23.060.40压力调节器
JG/T 383-2012《采暖空调用自力式压差控制阀》介绍
中华人民共和国住房和城乡建设部发布了JG/T 383-2012《采暖空调用自力式压差控制阀》标准,于2012年5月16日发布,并于同年11月1日开始实施。
一、技术要求
1、基本要求
标准规定了自力式压差控制阀的基本要求,包括材料的选择、结构设计、制造工艺等方面的要求。阀门的材料应具有良好的耐腐蚀性和机械性能,以适应不同的工作环境
2、性能要求
性能要求是标准中的核心部分,包括但不限于阀门的密封性能、调节性能、稳定性能等。阀门应能够在规定的压差范围内稳定工作,且在长期运行中保持良好的调节性能。
3、安全要求
安全要求涉及到阀门的耐压性能、过压保护等方面。阀门应能承受一定的工作压力,并且在超过设计压力时具备自动保护措施,以防止损坏和事故的发生。
二、试验方法
标准详细描述了自力式压差控制阀的试验方法,包括密封性能试验、调节性能试验、耐压试验等。这些试验方法旨在验证阀门是否满足技术要求,确保其在实际应用中的可靠性。
三、检验规则
检验规则部分规定了自力式压差控制阀的检验项目、检验条件、检验方法和检验频次。制造商应按照规定进行出厂检验,确保每一件产品都符合标准要求。
四、标志、包装、运输和贮存
1、标志
标准要求在自力式压差控制阀上明显标记产品名称、型号、规格、生产日期等信息,以便用户识别和追溯。
2、包装
包装应确保阀门在运输过程中不受损坏,同时便于搬运和存储。包装材料应符合环保要求,且具有一定的防护性能。
3、运输
运输过程中应采取适当的措施保护阀门,防止因运输过程中的振动、冲击等导致损坏。
4、贮存
阀门在贮存时应避免阳光直射、雨淋和腐蚀性气体的影响,同时应保持环境干燥、通风良好。
JG/T 383-2012《采暖空调用自力式压差控制阀》标准的发布和实施,为自力式压差控制阀的生产和应用提供了明确的指导和规范。通过遵循这一标准,制造商能够生产出性能稳定、安全可靠的自力式压差控制阀,用户则能够获得更加高效、节能的采暖空调系统。