GB/T 19889.6-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量》基本信息
标准号:GB/T 19889.6-2005
中文名称:《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量》
发布日期:2005-09-09
实施日期:2006-04-01
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
提出单位:全国声学标准化技术委员会
归口单位:全国声学标准化技术委员会
起草单位:中国建筑科学研究院、同济大学、中国科学院声学研究所
起草人:谭华、王季卿、丁国强、吕亚东、林杰
中国标准分类号:A59声学计量
国际标准分类号:91.120.30防水
GB/T 19889.6-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量》介绍
GB/T 19889.6-2005标准是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布,于2005年9月9日发布,并于2006年4月1日正式实施。
一、标准适用范围
GB/T 19889.6-2005标准适用于各类建筑的楼板撞击声隔声性能的实验室测量,包括住宅、办公楼、酒店、医院等。通过实验室测量,可以对楼板的隔声性能进行评估,为建筑设计、施工和材料选择提供科学依据。
二、测量原理
标准规定了楼板撞击声隔声的测量原理,即通过模拟人在楼板上走动时产生的撞击声,测量楼板对声音的隔离效果。测量过程中,需要在楼板上方和下方设置声源和接收器,通过比较声源和接收器的声压级,计算楼板的隔声性能。
三、测量方法
1、样品准备:标准规定了楼板样品的尺寸、厚度等要求,以保证测量结果的准确性和可重复性。
2、实验室环境:要求实验室内的温度、湿度等环境因素符合规定,以减少环境因素对测量结果的影响。
3、声源设置:标准规定了声源的类型、位置和输出功率等要求,以模拟人在楼板上走动时产生的撞击声。
4、接收器设置:要求在楼板下方设置接收器,测量楼板对声音的隔离效果。
5、数据采集与分析:通过专业的声学测量设备,采集声源和接收器的声压级数据,计算楼板的隔声性能指标。
四、结果评价
标准规定了楼板撞击声隔声性能的评价方法,包括Ln,w、L’n,w等指标。通过这些指标,可以对楼板的隔声性能进行定量评价,为建筑设计和材料选择提供依据。
五、标准意义
GB/T 19889.6-2005标准的制定和实施,对于提高建筑隔声性能、改善居民生活环境具有重要意义。通过实验室测量,可以为建筑设计、施工和材料选择提供科学依据,降低噪声对居民生活的影响,提高建筑的舒适度和宜居性。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务