QX 30-2004《自动气象站场室防雷技术规范》基本信息
标准号:QX 30-2004
中文名称:《自动气象站场室防雷技术规范》
发布日期:2005-02-04
实施日期:2005-07-01
发布部门:中国气象局
归口单位:中国气象局政策法规司
起草单位:中国气象局政策法规司
中国标准分类号:A47气象学
国际标准分类号:07.060地质学、气象学、水文学
QX 30-2004《自动气象站场室防雷技术规范》介绍
中国气象局于2005年2月4日发布了QX 30-2004《自动气象站场室防雷技术规范》,并于同年7月1日正式实施。
一、标准的主要技术内容
1、雷电防护分类
标准根据自动气象站的重要性和雷电活动强度,将自动气象站场室防雷分为三级防护。一级防护适用于重要性高、雷电活动强度大的自动气象站;二级防护适用于重要性较高、雷电活动强度较大的自动气象站;三级防护适用于重要性较低、雷电活动强度较小的自动气象站。
2、防雷设计
标准规定了自动气象站场室防雷的设计要求,包括防雷接地、防雷装置、防雷电气系统、防雷信号系统等。防雷接地是防雷设计的基础,要求接地电阻不大于10Ω;防雷装置包括避雷针、避雷线、避雷带等;防雷电气系统要求采用等电位连接,确保电气设备的安全;防雷信号系统要求采用屏蔽和接地措施,防止雷电干扰。
3、防雷施工
标准规定了自动气象站场室防雷的施工要求,包括施工前的准备工作、施工过程中的注意事项和施工后的验收标准。施工前的准备工作包括设计审查、施工方案的制定等;施工过程中的注意事项包括施工材料的选择、施工工艺的控制等;施工后的验收标准包括接地电阻的测试、防雷装置的检查等。
4、防雷验收
标准规定了自动气象站场室防雷的验收要求,包括验收的程序、验收的内容和验收的标准。验收的程序包括施工单位自检、监理单位检查和建设单位验收等;验收的内容包括防雷设计、防雷施工和防雷维护等;验收的标准包括接地电阻、防雷装置、防雷电气系统等。
5、防雷维护
标准规定了自动气象站场室防雷的维护要求,包括维护的周期、维护的内容和维护的标准。维护的周期根据自动气象站的重要性和雷电活动强度确定;维护的内容包括防雷接地、防雷装置、防雷电气系统等;维护的标准包括接地电阻、防雷装置、防雷电气系统等。
二、标准的实施和监管
QX 30-2004《自动气象站场室防雷技术规范》的实施和监管由中国气象局负责。各级气象部门应按照标准的要求,加强对自动气象站场室防雷工程的设计、施工、验收和维护的监督和管理,确保自动气象站的安全运行。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务