DB11/T 1277-2015《排水管道功能等级评定》基本信息
标准号:DB11/T 1277-2015
中文名称:《排水管道功能等级评定》
发布日期:2015-12-30
实施日期:2016-04-01
发布部门:北京市质量技术监督局
DB11/T 1277-2015《排水管道功能等级评定》介绍
北京市质量技术监督局于2015年12月30日发布了DB11/T 1277-2015《排水管道功能等级评定》标准,并于2016年4月1日正式实施。
一、标准适用范围
DB11/T 1277-2015《排水管道功能等级评定》标准适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的排水管道工程。
二、功能等级划分
1、一级功能等级:管道结构完整,无明显缺陷,运行平稳,排水能力充足,满足城市高标准排水需求。
2、二级功能等级:管道结构基本完整,存在轻微缺陷,运行稳定,排水能力较好,满足城市一般排水需求。
3、三级功能等级:管道结构存在一定缺陷,运行不够稳定,排水能力一般,需要进行维护或改造。
4、四级功能等级:管道结构存在严重缺陷,运行不稳定,排水能力差,需要紧急进行维护或改造。
三、评定方法
1、管道结构检查:对管道的完整性、稳定性和安全性进行检查,评估管道是否存在缺陷。
2、排水能力测试:通过模拟降雨或实际降雨条件下的排水测试,评估管道的排水能力。
3、管道维护情况评估:对管道的维护记录、维护周期和维护质量进行评估,判断管道的维护状况。
4、环境影响评估:考虑管道对周边环境的影响,如噪音、振动等,评估管道对环境的适应性。
四、评定结果应用
1、一级功能等级:继续保持现有状态,定期进行检查和维护。
2、二级功能等级:加强维护,适时进行局部改造,提高排水能力。
3、三级功能等级:制定维护和改造计划,尽快进行维护或改造,恢复管道功能。
4、四级功能等级:立即采取紧急措施,进行维护或改造,确保排水安全。
五、标准意义
DB11/T 1277-2015《排水管道功能等级评定》标准的发布和实施,对于提高北京市排水管道的管理水平、保障城市排水安全具有重要意义。通过功能等级评定,可以更加科学、合理地进行管道的维护和管理,提高排水系统的效率和安全性,为城市的可持续发展提供有力支持。