GB/T 34320-2017《六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范》基本信息
标准号:GB/T 34320-2017
中文名称:《六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范》
发布日期:2017-09-07
实施日期:2018-04-01
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
提出单位:中国石油和化学工业联合会
归口单位:全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会分子筛分技术委员会(SAC/TC 105/SC 6)
起草单位:深圳供电局有限公司、上海化工研究院、上海绿强新材料有限公司
起草人:胡红红、王鹏飞、包淇天、朱琳、胡子珩、朱怡
中国标准分类号:G85其他化工产品综合
国际标准分类号:71.100.99其他化工产品
GB/T 34320-2017《六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范》介绍
《六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范》(GB/T 34320-2017)由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布,并于2018年4月1日正式实施。
一、标准适用范围
本标准规定了六氟化硫电气设备中分子筛吸附剂的使用要求,适用于所有使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的电力设备,包括但不限于断路器、开关设备、变压器等。
二、分子筛吸附剂的技术要求
1、材料选择:分子筛吸附剂应选用高效、稳定、无毒的材料,以确保吸附效果和操作安全。
2、吸附性能:吸附剂应具备高吸附容量和快速吸附速度,以有效控制SF6气体的泄漏。
3、物理特性:吸附剂的物理特性,如颗粒大小、孔径分布等,应符合特定要求,以保证其在电气设备中的适用性。
三、设备设计要求
1、吸附剂容器:吸附剂容器的设计应确保分子筛吸附剂的有效吸附,并便于维护和更换。
2、通风系统:电气设备应配备有效的通风系统,以确保吸附剂在吸附过程中的气体交换。
3、安全防护:设备设计应考虑安全防护措施,如防止吸附剂泄漏、防火防爆等。
四、操作和维护规范
1、安装:分子筛吸附剂的安装应遵循制造商的指导,确保正确安装和固定。
2、运行监控:应定期监控吸附剂的工作状态,包括吸附效率和设备运行参数。
3、维护和更换:根据吸附剂的性能衰减和设备运行情况,定期进行维护和更换。
五、环境和健康安全
1、排放控制:应采取措施减少SF6气体的排放,包括使用吸附剂和回收系统。
2、个人防护:操作人员在处理SF6气体和吸附剂时应采取适当的个人防护措施。
3、废弃物处理:废弃的吸附剂应按照环保法规进行安全处理和处置。
六、质量控制和监督
1、质量检验:分子筛吸附剂应通过质量检验,确保其性能符合标准要求。
2、监督抽查:相关部门应定期对六氟化硫电气设备使用分子筛吸附剂的情况进行监督抽查。
3、记录和报告:应建立完整的吸附剂使用和维护记录,并定期向相关部门报告。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务