SJ/T 31459-1994《湿式贮气柜和低压贮罐完好要求和检查评定方法》基本信息
标准号:SJ/T 31459-1994
中文名称:《湿式贮气柜和低压贮罐完好要求和检查评定方法》
发布日期:1994-04-15
实施日期:1994-06-01
发布部门:中华人民共和国电子工业部
提出单位:电子工业部经济运行与体制改革司
起草单位:国营华东电子管厂
中国标准分类号:J74压力容器
SJ/T 31459-1994《湿式贮气柜和低压贮罐完好要求和检查评定方法》介绍
SJ/T 31459-1994《湿式贮气柜和低压贮罐完好要求和检查评定方法》是由中华人民共和国电子工业部于1994年4月15日发布的一项标准,该标准自1994年6月1日起正式实施,至今已有近30年的历史。
一、标准适用范围
SJ/T 31459-1994标准主要适用于湿式贮气柜和低压贮罐的完好要求和检查评定。湿式贮气柜是指在密封条件下,通过水封来储存气体的设备;低压贮罐则是指工作压力低于0.1MPa的气体储存设备。该标准为湿式贮气柜和低压贮罐的设计、制造、安装、使用和维护提供了统一的技术要求。
二、完好要求
1、设计要求
标准对湿式贮气柜和低压贮罐的设计提出了明确要求,包括材料选择、结构设计、安全系数等方面。设计应保证设备在正常使用条件下具有良好的密封性能、强度和稳定性。
2、制造要求
在制造过程中,应严格按照设计要求进行生产,确保设备的质量和性能。制造过程中应采用合适的工艺和设备,以保证设备的制造质量。
3、安装要求
湿式贮气柜和低压贮罐的安装应遵循相关规范和标准,确保设备的安装位置、固定方式和连接方式符合要求。安装过程中应特别注意设备的密封性能和安全性。
4、使用要求
在使用过程中,应严格按照操作规程进行操作,确保设备的正常运行和安全使用。应定期对设备进行检查和维护,发现问题及时进行处理。
5、维护要求
湿式贮气柜和低压贮罐的维护应遵循相关规范和标准,定期进行清洗、检查和维修。维护过程中应特别注意设备的密封性能和安全性。
三、检查评定方法
1、外观检查
对湿式贮气柜和低压贮罐的外观进行检查,包括设备的表面、焊缝、连接部位等,检查是否存在裂纹、变形、腐蚀等缺陷。
2、密封性能检查
通过水压试验、气密性试验等方法,检查设备的密封性能是否符合要求。
3、强度和稳定性检查
通过静载试验、动载试验等方法,检查设备在正常使用条件下的强度和稳定性。
4、安全附件检查
对设备的附件,如安全阀、压力表等进行检查,确保其性能符合要求。
5、定期检查
根据设备使用情况和维护周期,定期对设备进行检查和评定,及时发现和处理问题。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务