GB/T 21844-2008《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》基本信息
标准号:GB/T 21844-2008
中文名称:《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》
发布日期:2008-05-12
实施日期:2008-09-01
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会
提出单位:全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)
归口单位:全国危险化学品管理标准化技术委员会
起草单位:中国检验检疫科学研究院、国家民用爆破器材质量监督检验中心
起草人:陈会明、王立峰、王军兵、于文莲、周新、徐森、刘大斌
中国标准分类号:A80标志、包装、运输、贮存综合
国际标准分类号:13.300危险品防护
GB/T 21844-2008《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》介绍
GB/T 21844-2008《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布的,旨在规范化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值的测定方法。该标准于2008年5月12日发布,自2008年9月1日起正式实施。
一、标准适用范围
本标准适用于对化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值的测定。化合物蒸气和气体的易燃性是指在一定条件下,化合物蒸气和气体与空气混合后,能够产生爆炸性混合物的性质。因此,本标准的适用范围非常广泛,包括但不限于石油化工、化学、制药、冶金、矿业、食品加工等行业。
二、标准试验方法
本标准规定了一种标准试验方法,即“蒸气压力法”,用于测定化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值。该方法的主要步骤如下:
1、制备化合物蒸气和气体的样品。
2、将样品放入密闭容器中,使其与空气混合。
3、测量混合物的蒸气压力。
4、根据蒸气压力和化合物的化学性质,计算出易燃性浓度限值。
三、标准试验条件
本标准规定了试验的一般条件,包括温度、压力、湿度、容器材料等。其中,温度应控制在20℃~25℃之间,压力应保持在101.3kPa,湿度应控制在50%~70%之间。容器材料应选择不与化合物蒸气和气体发生反应的材料。
四、标准试验结果的计算和报告
本标准规定了试验结果的计算方法和报告格式。试验结果应以化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值表示,单位为体积百分比(%)。报告应包括以下内容:
1、化合物的名称、化学式和CAS号。
2、试验条件,包括温度、湿度、压力、容器材料等。
3、试验结果,包括易燃性浓度限值及其计算过程。
4、试验日期、试验人员和审核人员的信息。
五、标准的意义和作用
GB/T 21844-2008《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》的发布和实施,对于保障人民群众的生命财产安全、促进化工行业的发展具有重要的意义和作用。通过规范化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值的测定方法,可以有效地预防和控制化合物蒸气和气体的爆炸事故,减少火灾和爆炸事故的发生。该标准也为化工行业的安全生产、环境保护和节能减排提供了有力的技术支持。
六、标准的修订和完善
随着科技的进步和社会的发展,化合物蒸气和气体的易燃性浓度限值的测定方法也需要不断地进行修订和完善。为此,有关部门应加强对标准的宣传和培训,提高相关人员的业务能力和水平。有关部门还应加强标准的研究和制定,不断更新和完善标准的内容,以适应新的发展需求。