GB/T 11017.2-2014《额定电压110kV(Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分: 电缆》基本信息
标准号:GB/T 11017.2-2014
中文名称:《额定电压110kV(Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分: 电缆》
发布日期:2014-07-24
实施日期:2015-01-22
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
提出单位:中国电器工业协会
归口单位:全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213
起草单位:中国电力科学研究院、青岛汉缆股份有限公司、沈阳古河电缆有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、浙江万马电缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司、上海上缆滕仓电缆有限公司、重庆泰山电缆有限公司、扬州曙光电缆股份有限公司、浙江晨光电缆有限公司
起草人:孙建生、阎孟昆、陈沛云、张道利、胥玉民、刘焕新、滕兆丰、赵源泽、张翼翔、曾祥历、岳振国、徐晓峰
中国标准分类号:K13电缆及其附件
国际标准分类号:29.060.20电缆
GB/T 11017.2-2014《额定电压110kV(Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分: 电缆》介绍
GB/T 11017.2-2014《额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分:电缆》是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的一项国家标准。该标准于2014年7月24日发布,并于2015年1月22日正式实施。
一、标准适用范围
本标准适用于额定电压为110kV(Um=126kV)的交联聚乙烯绝缘电力电缆,包括单芯电缆和多芯电缆。这些电缆主要用于电力系统中的输电和配电,具有较高的电压等级和较长的传输距离。
二、设计要求
1、材料选择
标准规定了电缆的导体材料、绝缘材料、护层材料等应满足的性能要求。导体材料应具有良好的导电性能和足够的机械强度;绝缘材料应具有良好的电气性能和热稳定性;护层材料应具有良好的机械性能和耐环境性能。
2、结构设计
电缆的结构设计应满足电气性能、机械性能和安装性能的要求。标准对电缆的导体结构、绝缘厚度、护层厚度等进行了具体规定。
三、制造要求
1、生产工艺
标准对电缆的生产工艺进行了规定,包括导体加工、绝缘成型、护层成型等环节。生产过程中应严格控制工艺参数,确保电缆的质量和性能。
2、检验和试验
电缆在生产过程中应进行严格的检验和试验,包括导体电阻、绝缘电阻、局部放电等项目的测试。只有通过所有检验和试验的电缆才能出厂销售。
四、试验方法
1、型式试验
型式试验是对电缆进行全面的性能测试,包括电气性能、机械性能和环境性能等方面的测试。型式试验的结果应满足标准规定的要求。
2、例行试验
例行试验是对每批电缆进行的抽样测试,以确保批量生产的电缆质量稳定可靠。例行试验的项目和要求与型式试验相同。
五、验收要求
1、验收条件
电缆在交付使用前应进行验收,验收的条件包括电缆的外观检查、尺寸测量、性能测试等。
2、验收标准
验收标准应根据本标准的规定进行,只有满足所有验收要求的电缆才能被接受使用。
六、包装、运输和贮存
1、包装
电缆的包装应满足保护电缆、方便运输和安装的要求。包装材料应具有良好的防护性能和环保性能。
2、运输
电缆在运输过程中应避免受到机械损伤和环境影响,确保电缆的完好无损。
3、贮存
电缆在贮存过程中应避免受到潮湿、高温、腐蚀等不良环境的影响,以保证电缆的性能和寿命。
GB/T 11017.2-2014标准的制定和实施,为我国110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的设计、制造、试验和验收提供了统一的技术规范,有助于提高电缆的质量和可靠性,保障电力系统的安全稳定运行。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务