MT/T 627-1996《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》基本信息
标准号:MT/T 627-1996
中文名称:《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》
发布日期:1996-12-30
实施日期:1997-11-01
发布部门:中华人民共和国煤炭工业部
提出单位:煤炭工业部科技教育司
归口单位:煤矿安全标准化技术委员会
起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院
起草人:尹芳雄
中国标准分类号:D09卫生、安全、劳动保护
MT/T 627-1996《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》介绍
MT/T 627-1996《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》进行详细介绍,该标准由中国煤炭工业部于1996年12月30日发布,并于1997年11月1日起正式实施。
一、规范目的
煤矿带式输送机是煤炭开采过程中的重要设备,其运行稳定性直接关系到煤矿的安全生产。由于带式输送机在运行过程中可能会发生火灾事故,因此,对于易熔合金式自动喷水灭火系统的规范和要求显得尤为重要。MT/T 627-1996标准的制定,旨在提高煤矿带式输送机的消防安全水平,降低火灾事故的发生概率。
二、适用对象
MT/T 627-1996标准适用于煤矿带式输送机的易熔合金式自动喷水灭火系统的设计、制造、安装和维护。该标准不仅适用于新设计的带式输送机,也适用于已经投入使用的带式输送机的改造和升级。
三、技术要求
1、设计要求
灭火系统应根据带式输送机的具体情况进行设计,确保系统的灭火效果。
灭火系统的设计应考虑带式输送机的运行环境、输送物料的种类和特性等因素。
2、制造要求
灭火系统的主要部件应由具有相应资质的制造商生产,确保产品质量。
灭火系统的主要部件应符合国家相关标准和规范的要求。
3、安装要求
灭火系统的安装应按照设计要求进行,确保系统的安装质量。
安装过程中应确保灭火系统与带式输送机的连接牢固,防止运行过程中的松动。
4、维护要求
灭火系统应定期进行维护和检查,确保系统的运行稳定性。
维护过程中应检查灭火系统的主要部件,发现问题及时进行处理。
四、测试与验收
1、性能测试
灭火系统在投入使用前应进行性能测试,包括灭火效果、响应时间等指标。
性能测试应按照国家相关标准和规范的要求进行。
2、验收标准
灭火系统的验收应按照设计要求和性能测试结果进行。
验收过程中应确保灭火系统的各项性能指标符合国家相关标准和规范的要求。
MT/T 627-1996《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》的制定,为煤矿带式输送机的消防安全提供了有力的保障。通过对灭火系统的设计、制造、安装和维护等方面的规范要求,可以有效地降低火灾事故的发生概率,保障煤矿安全生产。