DB31/T 1211-2020《集中式空调系统能效在线监测技术规范》基本信息
标准号:DB31/T 1211-2020
中文名称:《集中式空调系统能效在线监测技术规范》
发布日期:2020-03-05
实施日期:2020-05-01
发布部门:上海市市场监督管理局
提出单位:上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会
归口单位:上海市能源标准化技术委员会
起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、同济大学、上海市能效中心、上海东方延华节能技术服务有限公司、上海市计量测试技术研究院
起草人:刘书荟、刘东、秦宏波、印慧、金俭、葛志松
中国标准分类号:F01技术管理
国际标准分类号:27.010能源和热传导工程综合
DB31/T 1211-2020《集中式空调系统能效在线监测技术规范》介绍
《集中式空调系统能效在线监测技术规范》(DB31/T 1211-2020)是由上海市市场监督管理局发布的一项重要标准,旨在规范集中式空调系统的能效在线监测技术,提高空调系统的能效水平,为节能减排提供技术支持。
一、标准概述
DB31/T 1211-2020《集中式空调系统能效在线监测技术规范》是一项针对集中式空调系统能效在线监测的技术规范,规定了在线监测系统的技术要求、监测指标、数据采集、数据传输、数据处理、监测结果的呈现和报告等方面的内容。
二、技术要求
标准规定了在线监测系统的技术要求,包括监测系统的组成、监测点的设置、监测设备的选型、监测数据的准确性和可靠性等方面。监测系统应由数据采集器、数据传输设备、数据处理设备和监测软件等组成,监测点应根据空调系统的实际情况合理设置,监测设备应具备高精度、高稳定性和高可靠性的特点。
三、监测指标
标准明确了集中式空调系统的能效监测指标,包括能耗指标、负荷指标、运行效率指标等。能耗指标主要包括总能耗、单位面积能耗等;负荷指标包括冷/热负荷、新风负荷等;运行效率指标包括制冷/制热系数、水泵效率等。
四、数据采集
标准规定了数据采集的具体要求,包括数据采集的频率、数据采集的方式、数据采集的准确性等方面。数据采集的频率应根据空调系统的运行特点和监测需求确定,一般为1分钟一次或更短;数据采集的方式应采用实时在线采集,确保数据的实时性和准确性。
五、数据传输
标准规定了数据传输的具体要求,包括数据传输的方式、数据传输的安全性、数据传输的可靠性等方面。数据传输应采用有线或无线的方式,确保数据传输的稳定性和安全性;数据传输过程中应采取加密、压缩等技术手段,保证数据的完整性和安全性。
六、数据处理
标准规定了数据处理的具体要求,包括数据的存储、数据的分析、数据的呈现等方面。数据应存储在可靠的存储设备中,保证数据的安全性和完整性;数据分析应采用科学的统计方法和分析模型,对数据进行深入挖掘和分析;数据呈现应采用直观、易读的图表和报告形式,便于用户理解和使用。
七、监测结果的呈现和报告
标准规定了监测结果的呈现和报告的具体要求,包括监测结果的呈现方式、监测报告的内容、监测报告的格式等方面。监测结果应以图表、曲线等形式直观呈现,便于用户快速了解空调系统的能效状况;监测报告应包括监测指标的分析结果、能效评价、节能建议等内容,为用户改进空调系统的能效提供参考。
八、标准的意义
DB31/T 1211-2020《集中式空调系统能效在线监测技术规范》的发布和实施,对于提高集中式空调系统的能效水平、促进节能减排具有重要意义。通过规范在线监测技术,可以更准确地掌握空调系统的能效状况,为空调系统的节能改造和优化运行提供科学依据。