JB/T 11531-2013《高压开关六氟化硫气体微水含量变送器》基本信息
标准号:JB/T 11531-2013
中文名称:《高压开关六氟化硫气体微水含量变送器》
发布日期:2013-04-25
实施日期:2013-09-01
发布部门:中华人民共和国工业和信息化部
JB/T 11531-2013《高压开关六氟化硫气体微水含量变送器》介绍
JB/T 11531-2013《高压开关六氟化硫气体微水含量变送器》是中华人民共和国工业和信息化部于2013年4月25日发布的一项国家标准,该标准自2013年9月1日起正式实施。
一、技术要求
1、测量范围:变送器的测量范围应为0-1000ppm,测量误差应不超过±5%。
2、测量精度:变送器的测量精度应满足±2%的相对误差。
3、稳定性:变送器在规定的使用条件下,连续工作48小时,其输出变化应不超过±1%。
4、响应时间:变送器的响应时间应不超过60秒。
5、电源:变送器的电源应为直流24V,功耗应不超过5W。
6、环境适应性:变送器应能在-10℃~+60℃的环境温度和0%~100%的相对湿度下正常工作。
二、试验方法
1、测量范围和测量精度试验:采用标准气体进行试验,测量变送器的输出值与标准气体的浓度值进行比较,计算测量误差。
2、稳定性试验:在规定的环境条件下,连续工作48小时,测量变送器的输出变化。
3、响应时间试验:在规定的环境条件下,突然改变气体浓度,测量变送器的响应时间。
4、电源试验:在规定的电源条件下,测量变送器的工作状态和功耗。
5、环境适应性试验:在规定的环境条件下,测量变送器的工作状态。
三、检验规则
1、出厂检验:变送器在出厂前应进行外观检查、测量范围和测量精度试验、稳定性试验、响应时间试验和电源试验。
2、型式检验:变送器在设计、材料、工艺等发生重大变化时,应进行型式检验。
3、抽样检验:对批量生产的变送器,应按规定的抽样方案进行抽样检验。
四、标志、包装、运输和储存
1、标志:变送器应在明显位置标明型号、规格、制造厂名或商标、出厂日期等信息。
2、包装:变送器应采用适当的包装方式,以保证在运输过程中不会受到损坏。
3、运输:变送器在运输过程中应避免剧烈振动、撞击和高温。
4、储存:变送器应储存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免高温、潮湿和阳光直射。
有检研究院旗下第三方检测报告办理服务