DL/T 1001-2006《复合绝缘高压穿墙套管技术条件》基本信息
标准号:DL/T 1001-2006
中文名称:《复合绝缘高压穿墙套管技术条件》
发布日期:2006-05-06
实施日期:2006-10-01
发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会
归口单位:电力行业绝缘子标准化技术委员会
起草单位:武汉高压研究所
中国标准分类号:K15电工绝缘材料及其制品
国际标准分类号:29.080.20套管
DL/T 1001-2006《复合绝缘高压穿墙套管技术条件》介绍
随着电力工业的快速发展,高压输电线路的建设日益增多,穿墙套管作为电力系统中的关键设备之一,其性能和可靠性直接影响着电力系统的安全稳定运行。为了规范复合绝缘高压穿墙套管的设计、制造和应用,中华人民共和国国家发展和改革委员会于2006年发布了DL/T 1001-2006《复合绝缘高压穿墙套管技术条件》。
一、标准概述
本标准规定了复合绝缘高压穿墙套管的设计、制造、检验、验收、安装、运行、维护等方面的技术要求,旨在提高穿墙套管的性能和可靠性,确保电力系统的安全稳定运行。本标准适用于额定电压为72.5kV及以上的复合绝缘高压穿墙套管。
二、设计要求
1、材料选择:本标准要求穿墙套管的绝缘材料应具有良好的电气性能、机械性能和耐环境性能,以保证穿墙套管的长期稳定运行。
2、结构设计:穿墙套管的结构设计应满足电气、机械和环境等方面的要求,确保其在各种工作条件下的可靠性。
3、绝缘性能:穿墙套管的绝缘性能应满足规定的电气强度、局部放电等要求,以防止电气故障的发生。
4、机械性能:穿墙套管的机械性能应满足规定的抗拉、抗压、抗冲击等要求,以保证其在各种机械负荷下的稳定性。
5、密封性能:穿墙套管的密封性能应满足规定的防水、防尘等要求,以防止外部环境对穿墙套管的侵蚀。
三、制造与检验
1、制造工艺:本标准规定了穿墙套管的制造工艺要求,包括材料加工、部件组装、绝缘处理等,以确保穿墙套管的制造质量。
2、检验项目:穿墙套管在制造过程中应进行严格的质量检验,包括外观检查、尺寸检查、电气性能测试等,以确保穿墙套管的性能符合标准要求。
3、型式试验:穿墙套管在出厂前应进行型式试验,包括电气强度试验、局部放电试验等,以验证穿墙套管的性能和可靠性。
四、安装与运行
1、安装要求:本标准规定了穿墙套管的安装要求,包括安装环境、安装方式、固定方式等,以确保穿墙套管的安全稳定运行。
2、运行维护:穿墙套管在运行过程中应进行定期的检查和维护,包括外观检查、电气性能测试、密封性能检查等,以确保穿墙套管的长期稳定运行。
五、验收与交付
1、验收标准:穿墙套管在交付使用前应进行严格的验收,包括外观检查、尺寸检查、电气性能测试等,以确保穿墙套管的性能符合标准要求。
2、交付文件:穿墙套管的交付应包括产品合格证、使用说明书、检验报告等相关文件,以便于用户了解穿墙套管的性能和使用方法。
DL/T 1001-2006《复合绝缘高压穿墙套管技术条件》的发布和实施,为复合绝缘高压穿墙套管的设计、制造、应用提供了明确的技术指导,有助于提高穿墙套管的性能和可靠性,保障电力系统的安全稳定运行。