JG/T 357-2012《水泥木丝板》基本信息
标准号:JG/T 357-2012
中文名称:《水泥木丝板》
发布日期:2012-01-06
实施日期:2012-08-01
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所
归口单位:住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位
起草单位:中国建筑科学研究院、上海迅快企业有限公司、百年安达建材有限公司、无锡泛亚环保科技有限公司、内蒙古丛巨板业股份有限公司、建研建材有限公司、上海建筑科学研究院
起草人:郭向勇、富子荣、徐镭、黄伟、王春燕、金谦、朱春玲、曾兵、刘盈、程玉华
JG/T 357-2012《水泥木丝板》介绍
JG/T 357-2012《水泥木丝板》是中华人民共和国住房和城乡建设部发布的一项国家标准,自2012年8月1日起实施。
一、水泥木丝板的分类
根据JG/T 357-2012标准,水泥木丝板按照密度、厚度和使用功能的不同,可分为I类、II类和III类。其中,I类为低密度、薄型板,主要用于室内装修和隔墙;II类为中密度、中型板,主要用于外墙保温和隔热;III类为高密度、厚型板,主要用于结构性墙体和楼板。
二、水泥木丝板的要求
1、原材料要求:水泥木丝板的主要原材料为水泥、木丝和水。水泥应符合GB/T 3183-2000《硅酸盐水泥》的要求,木丝应为干燥、无杂质、无霉变的木材加工而成。
2、外观质量要求:水泥木丝板的外观应平整、无裂纹、无明显缺陷,颜色应均匀一致。
3、尺寸偏差要求:水泥木丝板的尺寸偏差应符合表1的规定。
表1 水泥木丝板尺寸偏差要求
项目 | 单位 | 允许偏差 |
---|---|---|
长度 | mm | ±3 |
宽度 | mm | ±3 |
厚度 | mm | ±1 |
对角线差 | mm | 3 |
4、物理性能要求:水泥木丝板的物理性能应符合表2的规定。
表2 水泥木丝板物理性能要求
项目 | 单位 | I类 | II类 | III类 |
---|---|---|---|---|
干密度 | kg/m³ | ≤500 | ≤700 | ≤900 |
含水率 | % | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
抗折强度 | MPa | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.0 |
抗拉强度 | MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
抗压强度 | MPa | ≥7.0 | ≥10.0 | ≥15.0 |
导热系数 | W/(m·K) | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.08 |
燃烧性能 | 级 | B1 | B1 | B1 |
三、试验方法
1. 尺寸偏差测试:使用钢卷尺测量水泥木丝板的长度、宽度和厚度,计算偏差值。
2. 外观质量测试:目测检查水泥木丝板的平整度、裂纹和缺陷。
3. 物理性能测试:按照GB/T 10294-2008《建筑材料热阻与热导率的测定 防护热板法》、GB/T 23932-2009《水泥基复合材料抗折强度试验方法》等标准进行测试。
四、检验规则
1. 出厂检验:水泥木丝板生产企业应按照JG/T 357-2012标准的要求,对每批产品进行出厂检验,确保产品质量符合标准要求。
2. 型式检验:在产品设计、生产工艺、原材料等发生重大变化时,应进行型式检验,以确保产品质量。
五、标志、包装、运输和贮存
1. 标志:水泥木丝板产品上应标明产品名称、规格型号、生产日期、生产企业名称等信息。
2. 包装:水泥木丝板产品应采用防潮、防雨、防撞击的包装材料进行包装。
3. 运输:运输过程中应避免碰撞、挤压、雨淋等,确保产品完好无损。
4. 贮存:水泥木丝板产品应在干燥、通风、避光的环境中贮存,避免受潮、受热、受压等。
JG/T 357-2012《水泥木丝板》标准的制定和实施,对于规范水泥木丝板的生产、销售和使用,提高产品质量,保障建筑安全,促进行业