MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》基本信息
标准号:MT/T 408-1995
中文名称:《煤矿用直流稳压电源》
发布日期:1995-08-15
实施日期:1995-10-01
发布部门:中华人民共和国煤炭工业部
提出单位:中华人民共和国煤炭工业部煤矿专用设备标准化技术委员会
归口单位:中华人民共和国煤炭工业部煤矿专用设备标准化技术委员会通信监控设备分会
起草单位:煤炭科学研究总院常州自动化研究所
起草人:沈世庄、彭霞、沈超
中国标准分类号:D98煤矿专用设备器材
MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》介绍
中华人民共和国煤炭工业部于1995年8月15日发布了MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》标准,并于同年10月1日起正式实施。
一、标准概述
MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》是一项针对煤矿领域直流稳压电源的技术规范。该标准旨在确保直流稳压电源的可靠性、稳定性和安全性,以满足煤矿特殊环境的需求。标准涵盖了直流稳压电源的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的规定。
二、技术要求
1、电源性能
标准对直流稳压电源的性能提出了具体要求,包括但不限于输出电压、输出电流、电压稳定性、电流稳定性、纹波电压、温度漂移等。这些性能指标确保了电源在极端环境下仍能提供稳定的电力输出。
2、安全性能
煤矿环境复杂多变,对电源的安全性能有着极高的要求。标准规定了电源的绝缘强度、耐压性能、过载保护、短路保护等安全性能指标,以防止电源在异常情况下引发危险。
3、环境适应性
煤矿环境中存在高温、高湿、灰尘和腐蚀性气体等不利因素。因此,标准对电源的环境适应性提出了严格的要求,包括防尘、防水、耐振动和耐腐蚀等。
三、试验方法
为了验证直流稳压电源是否符合标准要求,MT/T 408-1995规定了一系列试验方法。这些试验包括:
1、性能试验
通过测量输出电压、电流、纹波电压等参数,验证电源的性能是否达标。
2、安全试验
进行绝缘强度试验、耐压试验、过载和短路保护试验,确保电源的安全性能。
3、环境适应性试验
模拟煤矿环境中的各种条件,对电源进行防尘、防水、耐振动和耐腐蚀等试验,评估其环境适应性。
四、检验规则
标准规定了直流稳压电源的检验规则,包括:
1、出厂检验
每台出厂的直流稳压电源都必须经过严格的出厂检验,确保产品符合标准要求。
2、型式检验
对于新产品或重要变更的产品,需要进行型式检验,以验证其设计和制造是否满足标准。
3、定期检验
为了确保电源长期稳定运行,需要定期进行检验,包括性能检验和安全检验。
五、标志、包装、运输和贮存
1、标志
直流稳压电源应有清晰的产品标志,包括制造商名称、产品型号、额定输出电压和电流等信息。
2、包装
包装应能保护电源在运输和贮存过程中不受损害,同时便于运输和搬运。
3、运输
运输过程中应避免剧烈振动和冲击,确保电源的安全。
4、贮存
贮存环境应干燥、通风、无腐蚀性气体,且温度和湿度应符合产品规定的范围。
MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》标准的发布和实施,为煤矿用直流稳压电源的设计、制造和使用提供了明确的指导和规范。