GBZ/T 201.3-2014《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分:γ射线源放射治疗机房》基本信息
标准号:GBZ/T 201.3-2014
中文名称:《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分:γ射线源放射治疗机房》
发布日期:2014-10-13
实施日期:2015-03-01
发布部门:国家卫生和计划生育委员会
起草单位:北京市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、中国医学科学院北京协和医院
起草人:娄云、马永忠、万玲、王时进、冯泽臣、孟庆华、程金生、张福泉
中国标准分类号:C57放射卫生防护
国际标准分类号:13.100职业安全、工业卫生
GBZ/T 201.3-2014《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分:γ射线源放射治疗机房》介绍
国家卫生和计划生育委员会于2014年10月13日发布了GBZ/T 201.3-2014《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分:γ射线源放射治疗机房》(以下简称《规范》),并于2015年3月1日起正式实施。
一、《规范》的适用范围
《规范》主要适用于使用γ射线源进行放射治疗的机房,包括但不限于医院、肿瘤治疗中心等医疗机构。《规范》的制定旨在为放射治疗机房的辐射屏蔽设计提供科学、合理的指导,以降低辐射对患者和医护人员的影响。
二、辐射屏蔽的设计原则
《规范》明确了放射治疗机房辐射屏蔽的设计原则,主要包括以下几点:
1、辐射屏蔽设计应满足国家相关法律法规和标准要求,确保辐射剂量在可接受范围内。
2、辐射屏蔽设计应充分考虑机房的实际情况,如机房的布局、结构、使用频率等。
3、辐射屏蔽设计应综合考虑经济性和实用性,避免过度防护。
三、辐射屏蔽的材料选择
《规范》对放射治疗机房辐射屏蔽的材料选择提出了具体要求。屏蔽材料应具备良好的辐射吸收性能,同时要考虑其物理、化学性质,如强度、耐腐蚀性等。常用的屏蔽材料包括混凝土、铅、铁、铝等。
四、辐射屏蔽的厚度计算
《规范》详细规定了辐射屏蔽厚度的计算方法。屏蔽厚度的确定应根据机房的辐射源强度、辐射类型、屏蔽材料等因素进行综合评估。《规范》提供了具体的计算公式和参数,以指导实际工程的设计。
五、辐射屏蔽的施工要求
《规范》对放射治疗机房辐射屏蔽的施工提出了明确要求,包括施工材料、施工工艺、施工质量等方面。施工过程中应严格按照设计要求进行,确保屏蔽效果满足《规范》规定。
六、辐射屏蔽的检测与维护
《规范》强调了放射治疗机房辐射屏蔽的检测与维护工作。机房投入使用后,应定期对屏蔽效果进行检测,确保辐射剂量在安全范围内。